[Driftstörning] RE: system avstängda på grund av hög temperatur
Rolf Nyman
rolf.nyman at chalmers.se
Mon Dec 3 15:07:51 CET 2007
Ett reservkylaggregat kommer att levereras och sättas igång idag. När
temperaturen går ner tillräckligt kommer de servrar/tjänster som nu är nere
att startas om.
Vänliga hälsningar
IT-Service
Summary:
A substitute cooling device will be delivered and activated today. When the
temperature drops to a normal level the servers/services will be restarted.
Regards
IT-Servce
_____
From: Rolf Nyman [mailto:rolf.nyman at chalmers.se] On Behalf Of Rolf Nyman
Sent: den 3 december 2007 00:31
To: driftstorning at lists.chalmers.se
Subject: system avstängda på grund av hög temperatur
Orsakat av kylproblem I serverrummet 1023 (v-huset) har följande system
stängts av på grund av för hög temperatur:
-Print (v-printers), drabbar BoM, delar av AoS, EoM & Am
-Web (IIS) drabbar BoM & Am
-Sfp (nets22) drabbar BoM, AoS, EoM & Am
-Streamingserver (geo) drabbar Geo & distansföreläsningar
-Antivirus server (v-huset)
-Elmlog
-Adminserver
-Exchange (I Drift men ej redundant)
-MS-Fil (I Drift men ej redundant)
Vi återkommer när vi får mer information om när det kan vara åtgärdat.
Vänliga hälsningar
IT-Service
Summary:
Due to cooling problems in the server room in the V-house the following
systems has been shut down:
-Print (v-printers), affects BoM, part of AoS, EoM & Am
-Web (IIS), affects BoM & Am
-Sfp (nets22), affects BoM, AoS, EoM & Am
-Streamingserver (geo), affects Geo & distant lectures
-Antivirus server (v-house)
-Elmlog
-Adminserver
-Exchange (up again, but not redundant)
-MS-Fil (up again, but not redundant)
Further information will follow as soon as we know when the systems will be
up again.