[Driftstörning] Re: Akut felsökning på Internetförbindelsen.

Göran Bengtson goeran at cdg.chalmers.se
Mon Mar 26 16:27:12 CEST 2007


On Fri, 2 Mar 2007, Göran Bengtson wrote:

> From: Göran Bengtson <goeran at cdg.chalmers.se>
> Sender: driftstorning-bounces at lists.chalmers.se
> To: driftstorning at lists.chalmers.se, netinfo at cdg.chalmers.se
> Cc: staff at cdg.chalmers.se
> Message-ID: <Pine.GSO.4.64.0703021446090.19490 at grunert.cdg.chalmers.se>
> Date: Fri, 2 Mar 2007 14:58:24 +0100 (CET)
> Subject: [Driftst&#246;rning] Re: Akut felsökning på Internetförbindelsen.
> 
>> P.g.a. akut felsökning/felkorrigering på en del av nya Sunet (OptoSunet)
>> kommer vi strax att manuellt lägga över Chalmers trafik till gamla nätet
>> (GigaSunet). Det komer att leda till en transient i konnenktivitetet till
>> omvärlden på ngr sekunder, vilket också kommer att inräffa när vi lägger
>> tillbaks trafiken efter felsökningen (kommer också att ske idag).
>> 
>> Summary:	Due to emergency maintenance on the new Sunet network
>> 		(OptoSunet) we need to manually reroute Chalmers
>> 		internet traffic to the previous Sunet network. This will
>> 		cause a short (few seconds) transient int the internet
>> 		connectivity. The traffic will be rerouted back later today.
>
> Det visade sig att felavhjälpningen tyvärr ledde till att ett annat 
> allvarligare problem som skulle varit fixat i den uppgradering som gjordes
> för några dagar sedan återkom.
>
> Tillsvidare kommer Chalmers därför att ligga kvar på den gamla nätet
> (GigaSunet).
>
> Summary:	The maitenance uncovered an old bug that was supposed to be
> 		fixed. Chalmers will remain on the old network (GigaSunet)
> 		until that problem is solved.

Problemen är nu äntligen avhjälpta i en ny mjukvaruversion som
driftsattes idag. Därför kommer vi kl. 17:00 idag (26/3) lägga över Chalmers
Internettrafik till OptoSunet igen. Det borde inte ge någon märkbar störning.

Åtminstone för ytterligare några dagar finns bara en väg i OptoSunet så
GigaSunet kommer att fungera som backup/reservnät ytterligare en tid.

Summary:	The problems are now resolved, and we will reroute the
 		primary Internet connection to use OptoSunet today at 17:00.


More information about the Driftstorning mailing list